400v架空绝缘导线型号
400v架空电缆包括以下种类和型号:
1、采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-1、1X10/2),立杆档距可以为20米,JKLGYJ-11X10/2长期允许载流量为75A,考虑距离远线损,但已够。注意要看当地电源电压高不高,如果比较低,要考虑采用采用JKLGYJ-1、1X16/3(参考载流量100A),主要考虑铝芯线的线损大些。
2、不要采用电线穿管,穿管还不利于散热。直接采用VLV 、3X10+1X6或VLV 、0.6/1kV 、3X16+1X10型铝芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,立电杆拉钢丝绳,用电缆吊钩或用绝缘电线捆扎在钢丝绳上即可。VLV、3X10+1X6参考载流量为40A,VLV、0.6/1kV 、3X16+1X10参考载流量为54A。两种铝芯电缆的价格都不是太贵,基本上差不多。
架空电缆是指接触网是在电气化铁道中,沿钢轨上空“之”字形架设的,供受电弓取流的高压输电线。接触网是铁路电气化工程的主构架,是沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路。其由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础几部分组成。
10kv架空绝缘导线型号规格
10kv架空绝缘导线型号有;JKLYJ----JKYJ----JKLGYJ-----JKLHYJ--等
10kv高压导线型号规格表:
NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
NA-YJV22,NB-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
ZA-VV,ZA-VLV,ZB-VV,ZB-VLV,ZC-VV,ZC-VLV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
35kv架空裸导线型号
不知你干什用,35kv高压电缆可用: 1. YJV-35KV;铜芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆。 2. YJLV-35KV;铝芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆。 3. YJV22-35KV;铜芯聚乙烯绝缘,带钢丝或钢带聚氯乙烯护套电力电缆。 4. YJLV22-35KV;铝芯聚乙烯绝缘,带钢丝或钢带聚氯乙烯护套电力电缆。 5. YJV32-35KV;铜芯聚乙烯绝缘,双带钢丝或钢带聚氯乙烯护套电力电缆。 6. YJLV22-35KV;铝芯聚乙烯绝缘,双带钢丝或钢带聚氯乙烯护套电力电缆。
裸导线型号
没有绝缘包皮的导电线叫裸导电线。裸导电线分为单股线和多股绞合线两种,主要用于室外架空线路。
裸导电线的材料、形状和尺寸常用如下方法表示。铜用字母“T”表示;铝用“L”表示;钢用“G”表示;硬型材料用“Y”表示;软型材料用“R”表示;绞合电线用“J”表示;界面用数字表示;单线线径用“Ф”表示。
例如:LJ-35表示截面为35mm²的铝质绞合电线。TФ4表示直径为4mm的单股铜导线。
圆单线:常用的有铜质和铝质两类,铝质单线有LY、LR两种,一般做电线、电缆的线芯用。铜质单线有TY、TR两种。
裸绞线:裸绞线是将多根圆单线绞合在一起的绞合线,这种导线较软并有足够的强度、架空电力线、电缆芯线大都采用绞合线,其股数和单股直径的表示方法是将股数和直径写在一起,如7×2.11表示7股直径为2.11mm的单线交合而成。架空线路中常用的绞线有LJ型硬铝绞线,LGJ钢芯铝绞线及TJ型硬铜绞线。LJ和TJ主要用于低压及高压架空输电,LGJ主要用于提高拉力强度的架空输电线路。
铁线:铁线常用于小功率架空线路中,其中以镀锌铁线应用较广。
架空电缆一般使用什么型号
架空电缆包括以下种类和型号:
