消防栓检查流程
答:消防栓检查流程一般如下:
1. 准备工具和设备:检查人员需要准备好所需的工具和设备,如水表、水龙头、水管接头、水表扳手、水表夹子、压力表、消防水带等。
2. 检查消防栓位置:检查人员需要确定消防栓的位置,并清除周围的障碍物,确保消防车辆可以顺畅到达消防栓,并连接消防水源。
3. 检查消防栓状态:检查人员需要检查消防栓的状态,包括消防栓的表面是否有损坏或锈蚀,水龙头是否正常开启和关闭,连接水管是否紧密等。
4. 测量水压和流量:检查人员需要使用压力表和流量计测量消防栓的水压和流量,确保消防栓的供水能够满足消防要求。
5. 更换损坏部件:如果发现消防栓的某些部件损坏或无法正常工作,检查人员需要及时更换或维修,确保消防栓能够正常使用。
6. 记录检查结果:检查人员需要记录消防栓的检查结果,并制定相应的维护计划,确保消防栓能够长期稳定地运行。
需要注意的是,消防栓检查应该定期进行,一般每季度或每半年进行一次,以确保消防栓的正常运行和供水能力。同时,消防栓检查应该由专业的消防人员或消防设备维护公司进行,以确保检查结果的准确性和可靠性。
消火栓的检查方法
检查消火栓系统的安装质量:
1检查室外消火栓系统管网。设置形式、阀门设置和管道材质应符合设计要求。
2检查阀门井、地下消火栓井。消火栓前端控制阀应处于开启状态,法兰等连接处无渗漏,井内无积水。
3检查室外消火栓。 设置位置和防护措施应符合要求,外观完好,安装牢固,出水口高度便于吸水管连接操作。
4打开室外消火栓进行放水试验。阀门启闭灵活,水压正常,水质清澈,无锈水和大量沙砾、杂质。
5检查室内消火栓系统管网。防腐、防冻措施应符合设计要求,管道标识清晰,连接处应无渗漏,管道阀门启闭状态正常。
6检查室内消火栓箱。消火栓选型、设置位置和安装质量应符合要求。
7连接水带、 水枪进行放水试验。阀门应启闭灵活,水压和水质符合要求。
8记录 检查情况。
测试室内消火栓压力:
1检查确认消防泵组电 气控制柜处于自动运行模式。
2选择最有利点室内消火栓测试压力。
(1)打开消火栓箱门并取出水带,一头与消火栓栓口连接后,沿地面拉直水带,另一头与消火栓试水接头连接。连接时注意保持试水接头压力表正面朝上。
(2)开启消火栓,小幅度开启试水接头,观察有水流出后,关闭试水接头,观察并记录接头压力表指示读数。
(3)缓慢开启试水接头至全开,消防水泵启动并正常运转后,记录接头压力表稳定读数。
(4)测试完毕后,停止水泵,关闭消火栓,卸下试水接头,排除余水后卸下水带。
(5)使系统恢复正常运行状态。
3选择最不利点室内消火栓, 重复上述检测步骤。
(1)设有高位消防箱出水管流量开关或消防水泵出水干管压力开关的,消防水泵应能在2min内自动启动。
(2)未设高位消防水箱出水管流量开关或消防水泵出水干管压力开关的,应将消防泵组电气控制柜置于手动运行模式,手动启动消防水泵。
4将水带冲洗干净后置于阴凉干燥处晾干,按原方式放置于消火栓箱内。
5记录检查测试情况。
测试室内消火栓系统联动功能:
1检查确认消防泵组 电气控制柜处于手动运行模式,消防联动控制处于自动允许状态。
2按下任一 消火栓按钮,观察火灾自动报警系统相关指(显)示信息。
3触发该消火栓按钮所在报警区域内任一 只火灾探测器或手动火灾报警按钮,观察火灾自动报警及联动控制系统相关指(显)示信息,核查消防水泵启动信号发出情况。
4复位消火栓按钮、手动火灾报警按钮,复位火灾自动报警系统。
5将消防泵组电气控制柜恢复为自动运行模式。
6记录检查测试情况。
注意事项:
1.消火栓栓口的静压不应大于1.0 MPa,超过则应采取分区供水措施;栓口动压不应大于0.50 MPa,当大于0.70 MPa时必须设置减压装置;高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8 m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35 MPa;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25 MPa。
2. 最不利点处消火栓栓口的静压:一类高层公共建筑不应低于0.10 MPa,当建筑高度超过100m时,不应低于0.15 MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07 MPa,多层住宅不宜低于0.07 MPa;工业建筑不应低于0.10 MPa,当建筑体积小于20 000 m3时,不宜低于0.07 MPa。当采用稳压泵稳压
消火栓正确检查方法
一、室内消火栓的检查
1、检查栓内配件是否齐备、完好,并填写《消防栓检查表》;
2、检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡销,锁、玻璃有无损坏;
3、指示灯、报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落;
4、栓门是否完好。
二、室内消火栓的保养
1、完成月保养中的所有内容;
2、开栓门检查水带有无破损、发黑、发霉现象。如有,应立即进行修补、清洗或更换;
3、水带展开交换摺边后重新卷起;
4、检查水枪头与水带,水带与水龙头之间的联接是否方便可靠,如有缺损应及时修复;
5、清除栓内阀门阀口附近锈渣,将阀杆上油防锈;
6、将栓内清扫干净,部件存放整齐后,关上栓门;
室内消火栓检查的注意事项
室内消火栓的检查
1、检查栓内配件是否齐备、完好,并填写《消防栓检查表》;
2、检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡销,锁、玻璃有无损坏;
3、指示灯、报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落;
4、栓门是否完好。二、室内消火栓的保养 1、完成月保养中的所有内容; 2、开栓门检查水带有无破损、发黑、发霉现象。如有,应立即进行修补、清洗或更换; 3、水带展开交换摺边后重新卷起; 4、检查水枪头与水带,水带与水龙头之间的联接是否方便可靠,如有缺损应及时修复;
5、清除栓内阀门阀口附近锈渣,将阀杆上油防锈;
6、将栓内清扫干净,部件存放整齐后,关上栓门;
检查消防栓需要什么证件
消防安检证全程消防安全检查合格证,是对公众聚集场所投入使用,营业前进行消防安全检查合格时颁发给申请人的文书。