系统维护要多久 2021年社保系统升级还需要多久

系统维护要多久 2021年社保系统升级还需要多久

2021年社保系统升级还需要多久

20217年10月份社保系统升级,因为社保每年系统都要升级一次,只有社保系统升级完善了以后,对大家交的养老保险和医疗保险才会更加的安全,一般社保系统就升级,大概需要一个星期到十天左右,社保系统升级的时候,拿医保卡在药店买药是不可以的,看病门诊也是不可以的,除非住院,可以把社保卡加到医院,等到系统升级完了以后再办理报销。

系统维护是什么意思

系统维护是指为了清除系统运行中发生的故障和错误,软、硬件维护人员要对系统进行必要的修改与完善;为了使系统适应用户环境的变化,满足新提出的需要,也要对原系统做些局部的更新。

系统维护要多久

气体灭火系统的维护管理周期

根据《气体灭火系统施工及验收规范》,每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。

每月检查应符合下列要求:

1 低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10 %时应及时补充。

2 高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统的检查内容及要求应符合下列规定:

1) 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和标志牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

2) 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90 %。

每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查,并应符合下列规定:

1 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定。

2 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动。

3 连接管应无变形、裂纹及老化。必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换。

4 各喷嘴孔口应无堵塞。

5 对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90 %。

6 灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按本规范第E.1节的规定进行严密性试验和吹扫。

每年对每个防护区进行1次模拟启动试验,并应按规定进行1次模拟喷气试验。

系统维护要多久

(96)

文章推荐

发表回复

仅允许本站作者评论

评论列表(3条)

    联系我们

    邮件:邮件:kez888@sina.com

    工作时间:周一至周五,13:30-17:30,节假日休息

    关注微信